站长蚂蚁论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 456|回复: 0

干式变压器各部位绝缘材料的选用和要求

[复制链接]

21

主题

22

帖子

85

积分

幼儿蚂蚁

Rank: 2

积分
85
发表于 2021-7-22 15:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于固体绝缘而言,要求具有较好的机械强度和电气性能,此外,由于干式变压器长期暴露在空气中,还要求具有较好的化学稳定性。针对干式变压器中的固体绝缘材料,需要关注以下几方面的特性:
  (1)绝缘电阻:反映绝缘材料在电压作用下的漏电电流情况,与温度、湿度、杂质等具有一定关系。对于绝缘材料而言,通常通过测量体积电阻率和表面电阻率来反映其绝缘电阻的水平。
  (2)相对电容率(ε):反映绝缘材料在电场作用下其内部各种带电粒子的束缚运动状态(极化),取真空中电容率为1,材料电容率与真空电容率的比值即为相对电容率。由于电位移矢量D(D=ε·E)在电场中保持连续,对于多种绝缘材料合用时,材料中的电场强度就会与材料的相对电容率呈反比,从而影响绝缘材料中的电场分布。通常温度越高、湿度越大,绝缘材料的相对电容率越大。
  (3)介质损耗:体现了交流电压作用下,绝缘材料中部分电能转化为热能的水平,主要是由导电和缓慢松弛极化引起,是绝缘材料热击穿的主要原因,通常用介质损耗角正切值(介质损耗因数)衡量。温度和湿度增加时,介质损耗增长迅速。
  (4)击穿场强(绝缘强度):当施加于绝缘材料的电场强度高于临界值时,会使通过绝缘材料的电流剧增,失去绝缘性能,称为电击穿,该临界场强即为击穿场强。击穿场强还与绝缘厚度、施加时间、电压频率等有一定关系。
  (5)绝缘等级(温度指数):干式变压器运行时,由于导体发热同时绝缘材料与空气长期接触,运行过程中会出现各种因素的长期作用,形成一系列不可逆的化学和物理变化,造成电气性能和力学性能的劣化,即老化。其中最主要的老化影响因子是温度,温度越高,绝缘材料老化越快,而绝缘材料寿命与温度的关系可以通过绝缘材料的绝缘等级(温度指数)来体现,目前国内的干式变压器以F 级(155 ℃)和H级(180 ℃)为主。
  (6)力学性能:干式变压器中绝缘材料的力学性能主要包括屈服强度、拉伸强度、弯曲强度、硬度、韧度等特性,对于不同部位,对材料特性的要求也各不相同,通常强度越高越好,但是对于层间绝缘等还需要具有一定的弯曲强度和韧性。
  (7)传热性能:干式变压器的散热主要通过固体传热和空气对流换热来实现,因此,固体绝缘材料传热性能的好坏对干式变压器温升设计有着重要影响,主要关注的参数包括导热系数、比热容等。此外,对于应用于干式变压器中的绝缘材料而言,其阻燃特性、耐低温开裂能力、防潮能力等也对产品性能有着重要影响。www.china-kdzd.com

回复

使用道具 举报

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|站长蚂蚁-站长之家 ( 赣ICP备15000807号

GMT+8, 2024-3-29 08:19

Powered by 蚂蚁站长论坛

© 2007-2024 bbs.jzmayi.com

快速回复 返回顶部 返回列表