武汉凯迪正大电气有限公司电缆故障测试仪抢修专业从事地埋电缆故障的查找、探伤,针对电缆的接地、短路、断线三大故障进行检测,采用国内最先进的仪器和技术对电缆故障进行定位,前后距离不超过0.3米,价格低、速度快、定点准,服务优。
2020年8月3日上午,接公司通知,前往湖北省潜江市,进行10KV电缆故障查找。20分钟后将检测电缆故障设备装车后开始出发。经过2小时路程抵达目的地。 到达现场后,现场负责人介绍整条电缆是高压电缆,10KV,送不上电,经过了解后,开始现场检测。 1、对故障电缆进行绝缘电阻值检测:分别对主芯线与保护铠装;主芯线对保护地;铠装对保护地进行绝缘阻值测试,其目的为判断电缆存在的隐患程度。 针对主芯线对铠装的绝缘阻值较低,用直流12KV左右高压脉冲对故障点进行冲击放电,并由冲击放电声音判断电缆故障点位置及距离进行定点。 2、对故障电缆进行绝缘电阻值检测:使用KD305绝缘电阻测试仪分别对主芯线与保护铠装以2500V电压进行绝缘检测,测出A相对地绝缘阻值为200GΩ;主芯线B相对保护地以2500V电压进行绝缘检测,测出绝缘阻值为0Ω;主芯线C相对保护地进行2500V绝缘阻值测试,测出绝缘电阻为7.20GΩ,其目的为判断B相电缆存在短路故障。 3、针对主芯线B相对铠装测出的绝缘阻值为0Ω因此判断电缆属于短路故障类型。使用KD-212电缆故障综合测试仪以直流6kV左右高压脉冲对故障点进行冲击放电,通过高压放电脉冲信号采集. 使用KD-212电缆故障综合测试仪以直流6kV左右高压脉冲对故障点马上对A相电缆进行全长测试,测出长度为976米,对故障电缆测出,出现短路波形,卡出故障点为722米,做完前期一系列工作后开始对故障电缆进行升高压,对故障电缆精确定点,30分钟后故障电缆在一处绿化带旁边,声音震动很明显。这次电缆故障已找出。 这次电缆故障现场地型不复杂,干扰小,电缆距离2公里。 公司承诺:未找到故障点,不收取任何费用。 电缆故障紧急抢修电话:李技术18162775262 王技术:15827263478 对应连接:http://www.whkdzd.com欢迎您致电咨询电缆故障检测中心。我们将最完美的电缆故障测试方案为您排忧解难,加急抢修电缆。 如有需要电缆故障查找欢迎联系我们。 王经理:15827263478 李经理:18162775262 地埋电缆故障的查找、探伤现场测试成功案例。
地埋电缆故障的查找、探伤现场测试成功案例,我司电缆故障查找抢修小组成立以来为全国326个用户及企业成功查找电缆故障,为其提供紧急抢险服务,特别是企业工厂停电时特大事故,业主通常举手无措的时候,我们电缆故障抢修小组会在第一时间出现,帮助您解除电缆故障带来的困扰。
公司承诺:未找到故障点,不收取任何费用。 电缆故障紧急抢修电话 李技术:18162775262 王技术:15827263478 对应连接:http://www.whkdzd.com 欢迎您致电咨询电缆故障检测中心。我们将最完美的电缆故障测试方案为您排忧解难,加急抢修电缆。
凯迪电力公司业务范围:电缆故障查找、电缆路径识别、电缆耐压试验、电缆中间头制作、维修出售电缆故障测试议器、凡在本公司购买的仪器免费负责培训。
|