案例一。在对10 kV 变压器进行工频耐压试验时,变压器一次侧(高压侧)采用三根单相电缆与馈线柜母排连接。由于受现场试验环境限制,就将工频试验电压加在馈线柜一侧的电缆头上,当电压升至8 kV 时,泄漏电流增大,并发出“嗞嗞”放电声。 原因分析及解决。当试验电压升高时,由于10 kV单相电缆终端钢铠和铜屏蔽的接地软铜线与试验电压导线距离过近,导致试验导线对电缆接地线放电,产生泄漏电流,电压升不上去,并伴有“嗞嗞”放电声。提高安全距离后,试验顺利完成。 案例二。在进行变压器工频耐压试验时,当试验电压达到20 kV时,变压器外壳出现放电声,并伴有弧光,泄漏电流瞬间增大。 原因分析及解决。出现问题的地方位于低压侧,试验时高压侧三相短接并连接试验高压升压器,低压侧三相短接接中性点并接地。接地线与变压器外壳接触的地方发生放电。原来此变压器为新型三角形干式变压器,有一相高压挡位调整盒位于低压侧方向,试验时接地线搭在调整盒外侧,当电压升高时,安全距离过小,导致该相挡位调整处与试验用接地线放电。经加大接地线与高压挡位调整盒距离后,试验顺利完成。 案例三。在对环网柜内断路器、母排、隔离开关进行高压耐压试验时,泄漏电流在正常范围内,但母排有“嗞嗞”放电声,当电压缓慢上升时,放电声增大,并伴有弧光。 原因分析及解决。经检查,放电声在一处母排下端。原来试验员将避雷器拆掉后,连接避雷器的铜排没有拆掉,固定铜排的支撑绝缘子与铜排有1 cm的间隙,当电压升高时,铜排对支撑绝缘子顶部螺纹口放电。将铜排固定在支撑绝缘子上以后,试验顺利完成。综合以上在试验过程中遇到的三个问题,其共同特点是试品安全距离不够,导致放电现象发生。 高压试验是变配电设备正常投运必不可少的环节,同时也是非常危险的工作。操作时,要求操作人员必须谨慎细心,对试验设备以及试品间的安全距离一定要考虑周到,试验过程中要细心观察,随时警惕发生异常现象,试验过程中若发生异响及放电现象要及时停止试验,查明原因,确保安全的前提下再进行试验。www.china-kdzd.com
|