站长蚂蚁论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 609|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

国网嘉鱼供电公司邀请嘉鱼典雅纺织线路抢修

[复制链接]

63

主题

63

帖子

207

积分

童年蚂蚁

Rank: 3Rank: 3

积分
207
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-7-19 14:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接到国家电网嘉鱼供电公司送变电公司李主任的电话,位于嘉鱼县经济开发区的嘉鱼典雅纺织公司有进户35kV电缆出线短路故障。需要我们前往现场配合地沟管道里面的电缆故障定位和中间接头的熔接等相关试验工作。
我司电缆故障抢修小组积极人员:电缆中间接头专工高华、电线电缆材料员高工、商务部雷经理、业务员胡祥森四人的抢修小组前往现场。驱车一个小时到达故障点地嘉鱼县经济开发区,这是一条架空线转电缆的用户线路到企业嘉鱼典雅纺织有限公司的。由于地沟管道潮湿和水管、通信电缆等复杂,原来的中间接头因为水管的法兰破裂,长期喷水式的浇灌电缆的中间接头,天气炎热高峰用电造成绝缘薄弱,瞬间电流过大熔断电缆造成短路故障。我们拿上工具、电缆盘、风扇、探照灯等工具穿过地下管道,由电缆接头高工完成现场的熔接。
应国网送变电检修领导指示,技术标准规范《电力设备交接和预防性试验规程》(湖北电网公司企业标准2009版)、《电 气 装 置 安 装 工 程 电 气 设 备 交 接 试 验 标 准》(GB50150-2006);《高压电气设备试验方法》;《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》;《电力工业技术监督标准汇编》电气绝缘分册;
电缆接头试验步骤和计划安排
1.试验前的准备工作:
(1)、施工所需要用的工器具、安装材料准备充分,并做好检查
(2)、办理好施工工作票,做好安全技术交底
(3)、当天参加施工的所有人员和有关负责人应提前到现场做好准备工作
(4)、施工用电源箱内的开关要接成三相五线制,从施工用电源箱接电源使用前,必须用万用表测量电源,确保开关下端没有电时才能接上电源线。所有用电器具要求有良好接地。
2.实验步骤:
(1)、检查电缆线路的相位电缆线路的两端相位应一致并与电网相位相符合。
(2)、测量绝缘电阻(先将两侧电缆头表面的油污和灰尘擦拭干净)应采用5000V兆欧表测量,其阻值规范中未作规定。正常情况下新电缆阻值均在10000MΩ以上。多芯电缆应分别测量每一芯线对其他芯线及外皮的绝缘电阻。外护套及内衬层使用500V绝缘电阻测试仪测试其对地电阻,数据参照试验交接规程。
(3)、交流耐压试验
3.1试验前确保相位是否正确,拉好警戒线做好安全措施,电缆另外一头拉好警戒线,派专人监护严禁他人进入。无关人员撤离试验现场。
3.2使用2500V绝缘电阻测试仪,测试准备耐压的相位记录好数据
3.3接好仪器线,确保接地线正确。对单相开始耐压,其他相位和外护层及内衬层接地。耐压电压根据规程做2.5倍UO。耐压时间为60分钟。耐压过程中不应发生闪络及放电现象。耐压结束切断电源,并使用放电棒放电完毕后,测试耐压后的绝缘电阻不应有明显下降,做好记录。

公司承诺:未找到故障点,不收取任何费用。
电缆故障紧急抢修电话:
王技术 15827263478
李技术 18162775262   
公司官网:http://www.whkdzd.com/欢迎您致电咨询电缆故障检测中心。我们将最完美的电缆故障测试方案为您排忧解难,加急抢修电缆。
   凯迪正大电力公司业务范围:电缆故障查找、电缆路径识别、电缆耐压试验、电缆中间头制作、维修出售电缆故障测试议器、凡在本公司购买的仪器免费负责培训。                                 
  ------------------- 武汉凯迪正大电气有限公司




回复

使用道具 举报

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|站长蚂蚁-站长之家 ( 赣ICP备15000807号

GMT+8, 2024-11-22 20:52

Powered by 蚂蚁站长论坛

© 2007-2024 bbs.jzmayi.com

快速回复 返回顶部 返回列表