7月2号,应驻马店张总的邀请,需本公司派遣技术人员为其提供教学培训,凯迪正大技术总工王工立即前往驻马店西平。 7月3日上午,王工和张总一行人携带本公司生产的KD-212电缆故障综合测试仪前往电缆故障区域,准备排查一条地下故障电缆,电缆故障原因初步分析为该区域农田机械施工,导致地下电缆损坏,同时电缆损坏导致此地多处农田无法及时抽水灌溉。因此,电缆故障排查工作与维修工作十分紧迫。
王工首先了解了一下现场情况,相关技术人员表示有两条绝缘都挺好,其它的都不行,绝缘都为零,且8根电缆的路径都不清楚。 王工要求每台泵房的电缆线连接都断开,再对每条电缆进行绝缘检测。在检测完这8条低压电缆线后,得出结果是,有两条绝缘阻值很好,其它六条绝缘阻值为零。得出结果后,开始用KD-212电缆故障综合测试仪进行故障测试。测试第一条故障距离为207米,第二条为203米,第三条为30米,第四条为109米,第五条为85米,第六条190米。测试完后开始核线,张总安排两人配合现场工作,首先让一个人在水泵房一端将AB相短接,另一端用万用表测试,在一条条核完后,做好标示,开始用KD-212路径仪寻找路径。 由于当初施工不规范,电缆铺设十分杂乱,电缆路径不明确,给排查工作造成一定的难度,但武汉凯迪正大的生产的KD-212电缆故障综合测试仪具有出色的检测能力,很快便精准的检测出电缆路径与电缆故障点。 在检测过程中,王工详细的为客户讲解了KD-212电缆故障综合测试仪的操作流程与检测中的注意事项,并让客户自主完成另外几条故障电缆的检测,对于不规范的地方进行指导。 最后,所有电缆故障点全部排查完毕,客户对凯迪正大的产品与技术指导表示满意,并表示会继续支持本公司的产品。至此,驻马店西平电缆故障检测培训工作已**结束。 地埋电缆故障的查找、探伤现场测试成功案例,我司电缆故障查找抢修小组成立以来为全国357个用户及企业成功查找电缆故障,为其提供紧急抢险服务,特别是企业工厂停电时特大事故,业主通常举手无措的时候,我们电缆故障抢修小组会在第一时间出现,帮助您解除电缆故障带来的困扰。 公司承诺:未找到故障点,不收取任何费用。 电缆故障紧急抢修电话: 王技术:15827263478 李技术:18162775262 官网连接:http://www.whkdzd.com/欢迎您致电咨询电缆故障检测中心。我们将最完美的电缆故障测试方案为您排忧解难,加急抢修电缆。 凯迪电力公司业务范围:电缆故障查找、电缆路径识别、电缆耐压试验、电缆中间头制作、维修出售电缆故障测试议器、凡在本公司购买的仪器免费负责培训。 --------------------------------武汉凯迪正大电气有限公司
|