发表于 2021-7-13 15:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、安全警告
● 使用KDZG-II-60KV/2mA直流高压发生器的工作人员必须是具有“高压试验上岗证”的专业人员。
● 使用本仪器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点,当更换试品和接线时应先将两个电源断开点明显断开。
● 试验前请检查试验器控制箱、倍压筒和试品的接地线是否接好。试验回路接地线应按本说明书所示一点接地。
● 对大电容试品的放电应经100Ω/V放电电阻棒对试品放电。放电时不能将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接近试品,至一定距离空气间隙开始游离放电有嘶嘶声。当无声音时可用放电棒放电,最后直接接上地线放电。
● 直流高压在200kV及以上时,尽管试验人员穿绝缘鞋且处在安全距离以外区域,但由于高压直流离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立的体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地位等,否则会有轻微电击现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小一般不会对人造成伤害。
● 试验完毕必须将接地线挂至高压输出端方可拆除高压引线。
● KDZG-II-60KV/2mA使用时必须有可靠接地,高压引出电缆禁止握在手中,以防万一。
二、产品简介
KDZG-II-60KV/2mA系列直流高压发生器是根据新的中国电力行业标准DL/T848.1-2004《直流高压发生器通用技术条件》设计制造的新一代便携式直流高压发生器。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验。
三、主要技术参数特点
1、技术特点:
● 采用高频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。
● 采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数小≤1%。
● 全量程平滑调压,电压调节细度好调节精度≤0.5%,稳定度≤1%,电压电流误差1%(读数±0.2KV),电流误差±1个字。
● 升压电位器零起升压。
● 75%UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度1%读数±1%。
● 过压保护采用拔码设定,一目了然,误差±1%。
● 倍压采用新型材料,轻巧、坚固。外表涂特种绝缘材料,电气性能好,防潮能力强。
● 折叠式撑脚,直径面积大,稳定性能好。
● 一体化设计、高压拖地电缆引出,方便现场试验。
● 体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用。                           
● 采用先进技术、工艺制造,率先应用最新的PWM中频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件和电压大反馈,从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小。
● 仪器主要部件均选用美、德、日等国进口先进技术的元器件,经久耐用,不怕连续对地直接短路放电。                        
● 精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流, 高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。
● 电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高。
● 负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强,保护完善可靠,使操作安全,各种技术指标均优于行业标准。
● 增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键,在做避雷器试验时,当电流升到1000uA时、就按下0.75UDC--1mA的按钮,这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将调压电位器回到零位上,并应立即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。再做其它的试验。
● 方便的过电压整定设置功能,采用了数字拨盘开关,能将整定电压值直观显示,使你操作更随意,显示数值单位为kV。
● 倍压筒采用美国技术研制生产,中频变压器经有关专家特殊设计、体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验。
● 底部设有三只内藏式支撑脚,增加了倍压筒的稳定性。(适用于200KV)
● 控制箱上盖可作为防风底座,可与倍压筒接插,增强倍压筒的稳定性。
● 产品符合DL/T848.1-2004技术要求,并经电力部电气设备质量检测测试中心型式试验,严格执行企标出厂。