站长蚂蚁论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 490|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

架空接地故障定位仪的优势有哪些

[复制链接]

21

主题

22

帖子

85

积分

幼儿蚂蚁

Rank: 2

积分
85
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-7-13 15:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 近年来,随着电网改造工程的实施,架空线路由原来的“两线一地”供电方式转变为中性点不接地的“三相三线”供电方式,也是一种接地故障测距装置。架空线路供电方式的改变提高了配电线路的绝缘水平,降低了配电线路的跳闸率,提高了供电可靠性,降低了线损,但在新供电方式的实际运行中,单相接地故障时有发生,特别是在大风、暴雨、冰雹、降雪等恶劣天气条件下,严重影响变电设备和配电网的安全经济运行,采用步进杆塔检查的方法很难快速准确地找到故障点。

  架空线路单相接地故障测距仪的工作原理是在故障线路断开后,快速准确地定位接地点,实现故障情况下配电网设备的快速查找,降低线路维护人员的劳动强度,节省时间和人力,提高电力企业的工作效率、供电可靠性和经济效益。

  接地在农村配电网中更为普遍。当发生接地故障时,通常采用遥测和目视人工爬行的方法来寻找接地故障点。我们知道用万用表检查导线是反复断线,然后逐个晃动,非常繁琐耗时,仪器只能晃动到2-3kv,接地或看不见,对于高电阻接地故障,没有电源,人工目视检查爬杆逐渐消耗大量的时间和人力,这种逆向跟踪方法与当今电网的高度自动化极不兼容。长期以来,许多电力工作者为解决这一问题付出了巨大的努力,但效果仍然不尽如人意,已成为困扰电力行业几十年的重大技术难题。



  凯迪正大生产的KDJK-10A适用于单相金属性接地、经电弧接地、经过渡电阻接地等多种故障类型;超低频信号能避免系统电容影响,低阻到高阻故障均能适应;线路是否有分支,无论是架空线分支还是电缆分支,线路上是否挂接变压器对设备均无影响。

  KDJK-10A只能在线路发生故障停运后进行故障定位,由发射机向故障线路施加高压将故障复现,超低频电流由发射机流向故障点,经过渡电阻进入大地并流回发射机;在线路沿线,将传感器通过绝缘杆挂接在线路上检测电流。传感器采用高灵敏度传感器,其磁路无需闭合,在很大程度上方便了挂、取操作。传感器检测线路上的电流,自动进行调零操作,将模拟信号转成数字信号后通过无线方式向外传送。在地面上的接收机接收传感器发送的无线信号,在液晶屏上直观显示测量结果。在故障点前,电流持续存在,故障点后,电流消失。可先进行粗略分段(长线路采用二分之一法分段,分支线路优先测试分支点),再精确定点,从而快速确定故障位置。www.china-kdzd.com
回复

使用道具 举报

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|站长蚂蚁-站长之家 ( 赣ICP备15000807号

GMT+8, 2024-4-27 00:58

Powered by 蚂蚁站长论坛

© 2007-2024 bbs.jzmayi.com

快速回复 返回顶部 返回列表