站长蚂蚁论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 472|回复: 0

KDYD工频耐压试验装置

[复制链接]

12

主题

12

帖子

50

积分

幼儿蚂蚁

Rank: 2

积分
50
QQ
发表于 2021-7-13 14:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品特点
1、高压电压低压电流零位指示电源指示工作指示计时指示
2、过流保护、零位启动保护、声光语言报警提醒
3、采用新型时间继电器,计时范围更广(1S~99H)
4、采用新型电流继电器,更精确、更可靠,确保人身及设备安全。
5、试验变压器高压线圈为圆筒多层塔式,优质聚酯漆包线及高耐压值绝缘材料绕制而成。
6、具有重量轻、体积小、移动方便、性能优越等特点。
7、试验变压器(5kVA以上)装有可移动的铁轮。
二、控制箱(台)参数
● 额定容量:5kVA
● 额定输出电流:20A
● 额定输出电压:0-250V
● 输入电源:AC 220V ±10%;50Hz±5 Hz
● 输入电流:25A
● 计时长度:0 ~ 9999 S(特殊模式可用于长时间工作)
● 电压精度:≤1.0% ±1个字(F.S)
● 电流精度:≤1.0% ±1个字(F.S)
三、使用方法
    1、按照试验要求将操作箱、变压器、被试品连接好。
    2、插上电源插头,绿灯(-HG)亮,将调压器手柄旋到零位,黄灯(-HY)亮,表示可进行试验操作。
    3、按照被试品正常试验所需电流大小和耐压时间,选定电流倍率转换/切除开关(-SA)的位置并设定好过流继电器(-KA)、时间继电器(-KT)的动作值。过流动作设定值=过流继电器刻度盘读数×K。,其中K为电流倍率转换/切除(-SA)开关的状态值,分别为1,2,+∞,开关处于×1×2位置的K值分别为12,切除位置为+∞(一般不使用该档,因为这样会使变压器失去过流保护而导致设备损坏。)
    4、以上所有工作完成后,表示可以送电操作。按下启动按钮(-ST),一次主回路(-KM1)吸合,调压器受电。顺时针旋动调压器手柄,调压器升压。此时零位灯(-HY)灭,送电指示灯(-HR)亮。密切注意电压表(-PV)的指示,当升到被试品的耐压值时,按下按钮(-ST2)并注意被试品的情况。
    5、当耐压计时到时,操作箱自动声光报警。应立即逆时针旋转调压器手柄至零位,按下停止按钮(-SP)和计时按钮(-ST2),红灯灭,黄灯亮。试验即告完毕。
    6、在升压或耐压过程中,如发生短路、闪路、击穿等过流时,过流继电器(-KA)动作,切断主回路。此时应将调压器逆时针旋转至零位。
    7、使用条件
     1)温度:0~40℃
     2)海拔高度:<1000m
     3)相对温度:<85%
     4)工作场所应无严重影响绝缘的气体、蒸气、化学性尘埃及其它爆炸性和浸性介质。

回复

使用道具 举报

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|站长蚂蚁-站长之家 ( 赣ICP备15000807号

GMT+8, 2024-4-19 03:13

Powered by 蚂蚁站长论坛

© 2007-2024 bbs.jzmayi.com

快速回复 返回顶部 返回列表