站长蚂蚁论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 630|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变频串联谐振耐压试验装置

[复制链接]

12

主题

12

帖子

50

积分

幼儿蚂蚁

Rank: 2

积分
50
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-7-13 09:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频串联谐振耐压试验装置产品别称:串联谐振、变频谐振、变频串联谐振、串联谐振试验设备、串联谐振耐压装置、电缆耐压串联谐振装置
GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T849.6-2004《电力设备专用测试仪器通用技术条件第6部分:高压谐振试验装置》
    JB/T9641-1999        《试验变压器》
GB10229《电抗器》
                GB/T.311-1997《高压输变电设备的绝缘与配合》
                DL/T846-2004《高电压测试设备通用技术条件》
GB4793-1984《电子测量仪器安全要求》
GB2900《电工名词术语》
GB4208外壳防护等级》
                GB191《包装贮运标志》
GB/T16927-1997《高电压试验技术》
工作环境
1、环境温度:-150C –40 0C;
2、相对湿度:≤90%RH;
3、海拔高度:  ≤3500米;
装置主要适用范围
1、满足400mm2,10kV 电缆交流耐压试验,长度8km,电容≤3.36uF,试验频率30~300Hz,试验电压U≤22kV。
2、满足400mm2,35kV 电缆交流耐压试验,长度4km,电容≤0.84uF,试验频率30~300Hz,试验电压U≤52kV。
3、满足400mm2,110kV 电缆交流耐压试验,长度1000m,电容≤0.169uF,试验频率30~300Hz,试验电压U≤128kV。
4、满足120MVA/110kV以下变压器交流耐压试验,电容≤0.015uF,试验频率45~65Hz,试验电压U≤160kV。
5、满足110kVGIS,开关,绝缘子,母线交流耐压试验,试验频率30~300Hz,试验电压U≤265kV。
系统技术规范及性能
4.1 系统技术参数
4.1.1 额定输出电压:              0~270kV
4.1.2 谐振电压波型:              正弦波,波形畸变率<1.0%
4.1.3 最大被试品电流;       2.5A
4.1.4 最大试验容量:         540kVA
4.1.5 输出频率:                                   30~300Hz
4.1.6 工作时间:                                   满功率输出下,连续工作时间60min
4.1.7 品质因素:                              30~90
4.1.8 输入工作电源:                   三相380V±10%,50Hz
4.1.9 环境温度:                              -15℃~+40℃
4.1.10 相对湿度:                              <90RH%,无凝露状况
4.1.11 海拔高度:                              <3500m
4.1.12 噪声:                                           ≤50dB
4.2 系统的性能特点
4.2.1 充分利用我公司在电子测量技术和电磁兼容方面的优势,完全自主开发设计和生产该套设备所有组成部分包括:变频电源、激励变压器、浇注式高压电抗器和高精度电容分压器。
4.2.2 具备手动/自动模式、大屏幕显示、试验参数设置,并具有自动计时及操作提示功能。
4.2.3 具备多项保护功能,如:过压、过流保护、放电保护、失谐保护等。

五、装置容量确定
满足400mm2,110kV 电缆交流耐压试验,长度1km,电容≤0.169uF,试验频率30~300Hz,试验电压U≤128kV。
频率取35Hz
试验电流 I=2πfCU试 =2π×35×0.169×10-6×128×103=4.8A
对应电抗器电感量 L=1/ω2C=122H
设计十节电抗器,将十节电抗器五节串联二组并联使用,则单节电抗器的参数为54kVA/27kV/2.5A/50H,装置总容量为540kVA。
验证:1.满足120MVA/110kV以下变压器交流耐压试验,电容≤0.015uF,试验频率45~65Hz,试验电压U≤160kV。
使用电抗器八节串联,此时电感量为L=50*8=400H,
试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√400×0.015×10-6)=65Hz。
试验电流I=2πfCU试 =2π×65×0.015×10-6×160×103=0.97A。
2.满足400mm2,10kV 电缆交流耐压试验,长度8km,电容≤3.36uF,试验频率30~300Hz,试验电压U≤22kV。
使用电抗器十节并联,此时电感量为L=50/10=5H,
试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√5×3.36×10-6)=38.8Hz。
试验电流I=2πfCU试 =2π×38.8×3.36×10-6×22×103=18A。
3.满足400mm2,35kV 电缆交流耐压试验,长度4km,电容≤0.84uF,试验频率30~300Hz,试验电压U≤52kV。
使用电抗器二节串联五组并联,此时电感量为L=50*2/5=20H,
试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√20×0.84×10-6)=38.8Hz。
试验电流I=2πfCU试 =2π×38.8×0.84×10-6×52×103=10.6A。
结论:装置容量定为540kVA/270kV/27kV,分十节电抗器,电抗器单节为54kVA/27kV/2.5A/50H,使用电抗器组合能满足上述被试品的试验要求。
回复

使用道具 举报

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|站长蚂蚁-站长之家 ( 赣ICP备15000807号

GMT+8, 2024-11-26 02:58

Powered by 蚂蚁站长论坛

© 2007-2024 bbs.jzmayi.com

快速回复 返回顶部 返回列表