|
密闭式冷却塔应充分考虑修筑物防火安全、防爆型的商业保险间距及冷却塔的建筑施工及考试要求。应尽量避免划分在热原,有机废气跟粉尘产生点以及化工品堆放处跟料堆邻近。 复合流闭式冷却塔是一种广泛使用的热力设备。它是一种利用水分蒸发和吸热原理消散工业或制冷空调中产生的废热以确保系统运行的设备。
密闭式冷却塔选型时的基本原则及要点
1、冷却塔的塔体结构原材料要牢固,经久耐用,抗腐蚀化,组装互相配合适当。
2、选用离心水泵应与冷却塔服务设施,保证总流量,水泵扬程等制作工艺要求。配水均匀,壁流较少,飞溅机器设备选用公平公正,不易堵塞。
3、冷却塔洒水填充物的形式合乎水体,环境温度要求。
4、离心风机匹配,可能保证长久性畸型运行,振动跟不正常噪声,而且叶片耐水腐蚀性好并有足够的抗压力度。离心风机叶片机器设备角度可调,但要保证角度相同,且电动机的电总流量不超过电动机的额定。
5、能耗低,工程预算低,大中小型闭试冷却塔还要求品质轻。
6、冷却塔机器设备位置是否与之相配,除去充分考虑塔的空气流通要求,塔与修筑物互相伤害外,还应充分考虑修筑物防火安全、防爆型的商业保险间距及冷却塔的建筑施工及考试要求。应尽量避免划分在热原,有机废气跟粉尘产生点以及化工品堆放处跟料堆邻近。
7、密闭式冷却塔的进水管方向可按90、180、270运转。
8、冷却塔的原材料可耐-50℃超低温,但对寒月均匀平均气温低于-10℃的地区购买时要说明,有利于选用防结冰方式。冷却塔工程预算约提升3%。
9、循环水的浑浊度不超50,不太适合含有油渍、反性沉渣,必要时要选用灭藻、水体牢固方式。
1对循环水的环境温度要求可分为高溫塔,中温塔,常温状态塔。
2对噪声的要求,有标准冷却塔,低噪音冷却塔,超低噪音冷却塔。
3对机器设备位置的现况要求,冷却塔挑选包括:散流塔与倒流塔。
4标准上冷却塔在规格挑选是循环水流量要更大冷冻机组的冷却水流量。
1、充分考虑冷却塔筹算中的淋水密度。淋水密度就是指102有效占地面积上每钟头可以冷却的水流量。用标识说明。=QF32(Q-冷却塔总流量,3;F-冷却塔的有效洒水占地面积,2)。
2、冷却后环境温度2跟空气干球温度环境温度的频危水平=2-(℃)称之为冷却幅高。值越小,则冷却不良后果越好。事上不大可能便是零。
3、密闭式冷却塔的漏水温度1、水流量温度2之差,称之为冷却水温差。某一些而言,温差越大则冷却制冷越好。对生产加工制造而言,越大则生产线设备须要的冷却水的流量可能减少。但倘若漏水温度1很高时,就算温差非常大,冷却后的温度并不一定降落到合乎要求,因此那般一种指标虽是须要的,但说明的困难是不够的。 |
|