高阻故障范围定位方法及原理 1、什么是高阻故障 相较于低阻值故障,采用电桥或脉冲法无法测定的泄漏故障,一般有两种主流的判断方式:兆欧表或欧姆表法: 测试得到的相间或者相对地之间的电阻值远低于供电电缆的正常绝缘电阻值,可以判定为外泄故障,一般的电阻值在数千欧姆至几十兆欧姆范围内。直流耐压预试: 供电电缆在额定电压标准下分相添加直流电压。在供电电缆外泄电流值Ix 较预测试电压升高而持续增加,且远高于电缆的电流外泄值时,可以判定为泄漏故障,对应的阻值可以采用兆欧表测定。 绝缘老化、外护层受地下酸碱腐蚀、绝缘受潮、施工质量等,往往电缆还未完全被破坏,经常会出现高阻故障或者闪络性故障,这类型的故障是运维人员最头痛的故障。 2、高阻故障的检测方法是什么 低压脉冲法和电桥法 3、高阻故障的检测设备有哪些 首先用直流耐压烧穿源将电缆故障烧穿,把高阻故障转化成低阻故障,再用电缆低阻故障检测方法进行范围定位。 4、高阻故障的检测原理是什么 通过直流耐压烧穿源输出直流负高压来处理高阻故障,保证故障点出现电弧并使得绝缘介质碳化,碳化连接位置的阻值较低,等效为低阻故障,如图所示。www.china-kdzd.com
|