站长蚂蚁论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 766|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

配电网高阻故障的保护措施有哪些

[复制链接]

21

主题

22

帖子

85

积分

幼儿蚂蚁

Rank: 2

积分
85
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-7-22 16:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 1、小电阻接地系统高阻保护
  小电阻接地系统仅在配电网的中性点装有接地电阻,负载接在两相之间, 正常运行时不存在负荷电流引起的零序分量, 因此, 利用零序电流构成接地保护。
  2、零序过电流保护
  零序过电流保护的整定值需要躲开本线路的对地电容电流,以防止在其他线路出现接地故障时误动。在电缆出线且距离比较长时,线路对地电容电流可达数十安培,按照上述整定原则,整定值比较大,检测髙阻故障的灵敏度有限。
  3、离灵敏度零序过电流保护
  小电阻接地系统接地故障的一个基本特征是:故障线路零序电流等于所有健全线路对地零序电容电流与系统中性点零序电流的相量和。无论故障点过渡电阻多大,故障线路的零序电流幅值都将是健全线路零序电流的10倍以上。据此可以构建高灵敏度阶段式零序过电流保护或者反时限过电流保护,提高高阻故障保护灵敏度。电流定值按躲过最大负荷时的不平衡电流整定,可统一选为5A, 使保护反应接地电阻的能力达到1kΩ。动作时限的整定要躲过冷起动电流的持续时间,选为15~30s。在线路上发生金属性接地或低阻接地故障时,非故障线路的零序电流会比较大,可能造成其高灵敏度接地保护起动,但这时故障线路的零序电流保护将及时动作于跳闸,非故障线路的高灵敏度接地保护返回,不会出现误动。
  小电阻接地系统低阻接地故障电流可达上千安培,普通零序过电流保护采用的零序电流互感器动态范围大,无法保证低至数安培的小电流的测量精度。因此,应该为髙灵敏度零序过电流保护配置专门的零序电流互感器,测量动态范围为1~100A ,零序电流测量精度不低于5% 。
  武汉凯迪正大生产的KDJK-20A架空线路接地故障点巡查装置由信号发生器、采集器(高精度钳表)、手持PDA(APP)三部分组成。适用于10kV架空线路单相接地故障的查找,特别对于瓷瓶击穿、避雷器击穿等隐蔽性接地故障定位准确,查找快速。利用采集器和手持PDA也可进行单相负荷电流测量,产品具备结构轻巧、操作简单、定位精准、负荷电流测量方便等特点。
  当配电线路发生接地故障后,在线路停电状态下,在故障线路任意点处,通过信号发生器向线路注入具有一定功率的异频信号,再通过采集器测量注入点两侧的信号强度,通过手持PDA(APP)显示的数据判断故障点侧与故障相别。
  待故障点侧与故障相确定后,保持信号发生器注入点不移动,在故障点侧,采用二分法测量线路其它点注入信号的强度,进一步判断故障点方向,逐级缩小接地区间范围,直到找到故障点。www.china-kdzd.com

回复

使用道具 举报

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|站长蚂蚁-站长之家 ( 赣ICP备15000807号

GMT+8, 2024-12-4 01:49

Powered by 蚂蚁站长论坛

© 2007-2024 bbs.jzmayi.com

快速回复 返回顶部 返回列表