一、产品概述
   KDGK-II型高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
二、技术参数
  1、输入电源:三相五线AC380V
  2、输出电压及电流:
  3、三相AC 0–380V输出(5A可调值〉                   一组
  4、三相AC100V输出(固定值,接线柱) 3A               一组
  5、三相AC 0–10A输出(6V,可调值〉                   一组
  6、三相AC 380V输出(固定值) 保护                    一组
  7、直流固定电压输出   24V、36V、110V、220V (4A)    一组
  8、直流电压输DC 0 - 250V(10A)可调(单独调压)         一组
  9、交流电压输出 AC 0 -250V(可调值〉                  一组
  10、单相AC220V输出(固定值,接线柱一个,五孔插座两个)三组
  11、直流合闸电源输出DC 220V ,300A (可调)              一组
  12、设交流、直流可调电压操作断路器合闸、分闸控制开关
三、其它要求
  1、直流合闸电源外其它直流电压带电源滤波。
  2、各种电源可同时使用,互不干扰。
  3、各种电源输入有控制、输出有保护。
  4、除单相AC220V,各种电压、电流都有仪表显示、精度不小于1.5级。
  5、各种电源有使用状态信号。
  6、直流输入部分要有单独保护。电流
  7、设总电源保护开关、总电源控制按钮。
  8、控制\操作回路配线采用1.5平方多股铜芯线。
  9、电流回路配线采用2.5平方多股铜芯线。
  10、直流合闸电源回路配线采用6平方多股铜芯线。
  11、按3米配齐控制电缆并配控制电缆挂钩。
  12、配30米电源线并配电源线挂钩。
  13、试验台顶部能放置其它试验仪器。
  14、试验台仪表拆卸方便,便于校验。
  15、试验台生厂家详细制造方案得到使用方确认后方可生厂、交货。