站长蚂蚁论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 579|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

特高压GIS 现场交流耐压试验过程有哪些

[复制链接]

21

主题

22

帖子

85

积分

幼儿蚂蚁

Rank: 2

积分
85
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-7-15 16:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、试验接线
  特高压GIS 现场交流耐压试验设备装配和试验接线工作往往需要1-2 天,且相比常规GIS 试验有更多需要注意的地方,试验前应提前进行参数估算并到现场进行勘探。
  2、电源接线
  特高压 GIS 交流耐压试验对电源容量要求较高,试验前提前确认现场试验电源条件,容量满足估算结果要求,且距试验设备摆放位置不宜过远,以防电源电缆上压降过大,影响试验设备工况。同时,应根据估算结果,选择电源接线电缆截面。
  3、二次短接
  耐压试验中,被试范围内电流互感器的二次绕组均应短路并接地,被试范围较大时,现场电流互感器二次短接接地工作量可能较大,特别是在本体处进行短接时,宜提前做好短接工作,必要时在试验前再次确认短接情况。
  4、一次接线
  (1) 试验回路中暴露在空气中的部分应与临近避雷器、架空母线、构架等其他设备设施保持足够的空气绝缘距离(建议不小于10 m),并确保临近的金属导体可靠接地。由于特高压GIS 试验加压引线较长,应特别注意加压线的摆动是否会导致与周边物体的安全距离不足。
  (2) 建议试验加压套管临近的电压互感器、避雷器在耐压试验通过后安装,特别是交接试验耐压值选取1100 kV 时,电压互感器、避雷器的安装极有可能导致加压引线安全距离不足。
  (3) 从线路侧套管加压时,道路宽度较小,普遍设计为3.5 m 左右,而试验设备均压环尺寸较大,可能导致同临近避雷器等设备的均压环距离过近,应提前评估,必要时预先拆除相关设备。
  (4) 经验表明,Φ500~Φ800 mm 的加压用无晕导线即可满足1100 kV 电压等级耐压试验要求(不同地区受地理、气候条件有所影响)。
  (5) 由于特高压GIS 套管较高,且距站内道路距离一般10 m 以上,加压引线通常超过20 m,推荐选用金属编织工艺的无晕导线,以提高强度。同时,在试验接线过程中应注意避免对无晕导线的挤压、弯折,以防无晕导线断裂,这点在两侧接头固定处应特别注意。
  (6) 无晕导线内的承力拉线应具备足够强度,特别是在受潮较重且主回路接触不佳的情况下,加压时拉线上有泄漏电流流过,可能会烧断拉线,推荐选用直径不小于20 mm 的尼龙绳。另外,宜准备充足的备品导线,以免应导线断裂影响试验。
  在规定的整个试验过程中,没有发生击穿放电和绝缘遭到破坏的现象,且局放测试无异常,则认为试验通过。一旦试品发生击穿,即判定为试验未通过。同时,根据超声局部放电测试定位结果及放电引起的声、光、电、化学(气体)等各种效应,分析故障性质和故障位置,并采取必要的修复措施(如解体检查等),处理完毕后再重新进行相关试验,禁止直接再次加压。www.china-kdzd.com

回复

使用道具 举报

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|站长蚂蚁-站长之家 ( 赣ICP备15000807号

GMT+8, 2024-11-22 15:06

Powered by 蚂蚁站长论坛

© 2007-2024 bbs.jzmayi.com

快速回复 返回顶部 返回列表