一、概述 本绝缘靴绝缘手套测试仪是按照国家电力公司关于颁发《电力安全工器具预防性试验规程》(试行)的通知(国电发[2002]777号)的要求的基础上研制生产。本产品各项指标均符合国标的要求。可以按《规程》要求对绝缘鞋、绝缘手套等安全工器具进行智能化绝缘耐压试验,绝缘靴及绝缘手套耐试验周期为半年,试验过程中不允许击穿,同时绝缘靴绝缘绝缘手套泄漏电流不大于限定值。产品适用于所有与电力相关行业. 二、主要技术指标 三、被试品测量范围 1.绝缘鞋、绝缘手套试验。 四、功能特点 1. 仪器可以同时进行2只绝缘靴或绝缘手套的试验,并测量每只试品的泄漏电流。 2. 绝缘鞋试验采用里面放置小钢珠的干式试验方法,摆脱了传统的往鞋子里灌水做试验,试验完毕后不易晒干的做法。 3. 测量电流显示于高压侧较,保证测量电流值的准确性。 4. 高低压分离,极大的保护人身的安全。 5. 每路试品均具有分断机构,当任意一路击穿时或超过设定泄漏电流值时,该路试品将自动脱离试验,不影响其它试品进行试验。 6. 绝缘靴试验具有专用金属接地托盘,绝缘手套试验具有专用容器,便于操作。 7. 可以与客户现有变压器相互配套。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF361.tmp.png 五、试验机操作说明 1. 用导线将接地端与试验室的地线可靠连接。 2. 高压试验变压器的高压输出端接在试验机侧面红色端子高压输入端。 3. 试验机用随机配充电器进行充电,充电器上指示灯由红色转为绿色时表示电池已充满,拔掉充电器,打开电源开关,开关旁的电池电量指示灯全亮,这试验机上有2个通道的电流表显示“00.00”,因还未加电流,显示应该均为“00.00”。 4. 绝缘靴的安装:大的不锈钢矮盘放在地上,用自来水(使其导电)放在不锈钢矮盘上,将绝缘靴浸在水上,绝缘靴内倒入适量钢珠(铺满靴底,其高度不小于15mm),把铁链放入鞋内并接触到钢珠。 5. 绝缘手套的安装:将不锈钢桶放在托盘上,桶内装入约半桶电阻率不大于100Ω·m的水(一般用自然水即可),在被试手套内注入相同的水,然后将手套浸入不锈钢桶中,使手套内外水平面呈相同高度,手套应有90mm的露出水面部分,这一部分应该擦干,把铁链放入手套中,使其浸入手套内的水中。 六、电流脱扣机构 1. 试验机上有2根突出的小铁棒,此为高压从试验机里面输出至各路的连接点,依次往小铁棒上挂上出厂时配备的不锈钢链条,链条上小的圈挂在铁棒上,大的圈吸在横杆上的磁铁上,多余部分垂入手套或鞋子中。 2. 本部分的主要功能是当电流大于设定泄漏(一般在15mA)电流或击穿时链条会自动动脱落, 以此判断不合格试品. 3. 分断脱扣控制器上使用12V蓄电池供电,当泄漏电流大于设定电流值时电磁铁动作,链条电极随之脱落,自动拉开距离从而断开高压,由此判断不合格试品。 七、蓄电池的维护 使用中,电池电压的指示灯仅一个亮时应停止工作,及时充电,避免蓄电池放电过度而损坏。电池,长时间不用,应1-2个月对其进行一次充电,以延长其寿命。一般蓄电池的的寿命约300次。发现充满的电池很快用到电压低的现象,说明电池容量变小了,可更换电池。电池是12V免维护铅蓄电池。更换蓄电池需要打开试验机上盖,取出旧蓄电池,换上新电池固定,把旧电池上的两根引线(带插片)分别接到新电池上,注意红线接正极,黑线接负极。要保证插头良好接触。 八、充电说明 试验机在高压试验前需充电。用充电器插到试验机充电插口中,通上220V电即可为电池充电,充电时红灯亮,当红灯变成绿灯时表示电池已充满。一般充电需2-8小时。电池长时间不用,应1-2个月对其进行一次充电。 九、绝缘靴试验方法1. 常用绝缘靴试验 绝缘靴预防性试验的电压是15kV,保持1分钟,泄漏电流不大于7.5mA者为合格。该7.5mA判定值是固定的。放好绝缘靴后请直接按操作界面进行操作试验。 2. 其它试验 其它试验时,试验方法同上,仅在电压和泄漏电流两个参数上有区别,试验电压可根据用户需要自定,保持1分钟或几分钟,泄漏电流机器设定不大于10mA者为合格,用户可根据具体情况自行判定(或参照附录的国标)。 十、绝缘手套试验方法 1. 低压型绝缘手套试验: 低压型绝缘手套预防性试验的电压是2.5kV,保持1分钟,泄漏电流不大于2.5mA者为合格。该2.5mA判定值是固定的默认的值是2.5mA。安装试件后直接按试验机上的操作界面试验。 2. 高压型绝缘手套试验 该试验的方法同7.1,仅在电压和泄漏电流两个参数上有区别:高压型绝缘手套预防性试验的电压是8kV,保持1分钟,泄漏电流不大于9mA者为合格。 十一、保修条款 1. 本机保修期为一年。保修期内,除下列情况下,提供免费维修,保修期过后,提供有偿维修 2. 因受潮、浸泡、坠落、外力挤压、冲击等因素造成的电气或机械损坏,不列入保修范围之内。 3. 因擅自改变电气连接导致的损坏,不列入保修范围之内。 4. 其它因用户违反本手册的指导,或明显使用不当造成的损坏,不列入保修范围之内。 十二、仪器成套性
|