站长蚂蚁论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 719|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

MOA-30kV 氧化锌避雷器直流参数测试仪-凯迪正大电气

[复制链接]

63

主题

63

帖子

207

积分

童年蚂蚁

Rank: 3Rank: 3

积分
207
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-7-12 11:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、产品概述
MOA—30kV氧化锌避雷器直流参数测试仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,测量MOA的直流参考电压(U1mA)和0.75 U1mA下的泄漏电流。该仪器将直流高压电源、测量和控制系统组成一体,全部元件浓缩在一个机箱内,具有体积小,重量轻等特点,是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场试验必不可少的设备。
MOA—30kV氧化锌避雷器直流参数测试仪是根据新的中国电力行业标准DL/T848.1-2004《避雷器检测仪通用技术条件》设计制造的新一代便携式氧化锌避雷器检测仪。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验。
二、产品特点
1、采用自动控制原理对1mA电流和0.75倍直流参考电压进行精密闭环调整,从而获得稳定的1mA电流时的直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄露电流。
2、采用微电脑控制测量过程,将繁杂的手动调节过程自动化,只需要按一个按钮就可以自动的测量氧化锌避雷器1mA时的的直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄露电流,整个过程只需5秒,十分适合批量测量。
3、采用数码管显示器,在各种光线条件下可以清晰观擦测量数据。
4、采用逆变频率较高的高效逆变电路和线性电压调整相结合,大大减小了仪表的体积和重量,非常方便携带。
5、只在测量过程中有高压输出,测量完成后自动切除高压,并且可适时显示避雷器两端的残余电压,给操作人员一个指示,以确保避雷器两端的剩余电压为零时才拿避雷器。当出现过电压时自动切除高压输出,并给出提示。
技术指标
1、测量范围:电压0~30kV    电流:0~1000μA
2、测量精度:电压1%
3、环境温度:0~+40℃
4、相对湿度:25℃时≤85%
5、海拔高度:<1000M
6、电源电压:220V±10%

公司官网:www.whkdzd.com
联系电话/微信:15802754669
7、电源频率:50±1HZ

回复

使用道具 举报

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|站长蚂蚁-站长之家 ( 赣ICP备15000807号

GMT+8, 2024-11-21 21:30

Powered by 蚂蚁站长论坛

© 2007-2024 bbs.jzmayi.com

快速回复 返回顶部 返回列表