一、产品概述
KDJK-10 配网架空线路单相接地故障定位仪适用于6-35kV架空线路单相接地故障线路,在线路发生单相接地故障而停运后,可用本设备对接地点进行精确定位。
KDJK-10 配网架空线路单相接地故障定位仪是一套便携设备,可进行多条线路的故障定位。整套设备由KDJK-10发射机、KDJK-A传感器、KDJK-B接收机及附件组成。在故障线路停运后,由发射机向线路施加超低频高压信号使故障重现,在线路沿途用绝缘杆将传感器挂在线路上检测信号,并通过无线方式向地面上的接收机传输数据,接收机显示测量结果。在故障点前,电流持续存在,故障点后,电流消失。可先进行粗略分段,再精确定点,从而快速确定故障位置。
二、产品特点
1.适用于小电流接地系统配电网,检测架空线路的单相金属性接地、经电弧接地、经过渡电阻接地等多种故障。
2.在线路停运后进行定位,特别适用于有电缆分支的故障线路。
3.通过向线路故障相注入检测信号,确定单相接地故障点,减少盲目性并缩短故障检测时间。
4.在线路停电状态下,能够快速准确的定位永久性单相接地故障点,误差不得超出1米。
5.采用二分法进行检测,不需要全线巡查,缩短故障检测时间。
6.在线路正常运行时,可检测线路负荷电流(0-1000A)。
7.在地面通过绝缘杆操作,装置内部要有熔断保护装置,确保人身安全。
8.装置内置超低频复合信号源、功率信号源、高压信号源多种电源模块,装置实现多种工作方式。
9.装置配有多种接收系统,互不干扰,可以同时测试也可以分开测试。
10.施加高压信号使故障重现,电流信号稳定,易于检测。
11.超低频信号避免系统分布电容影响,能对高阻值故障进行定位。
12.发射机安全特性:高压启动闭锁功能、输出允许直接短路。
13.传感器使用高灵敏度传感器,开口设计,无需闭合,方便在线路上挂接。
14.传感器和接收机无线通讯传输,安全可靠。
15.装置测量到的信号和数据可能保存到系统后台,通迅协议通用。
16.装置具有多种保护功能,具有良好的安全测试性能。
17.发射机可使用市电、发电机供电,传感器和接收机干电池供电。
18.电源电压过低时需报警提示进行充电。
19.发出的异频信号大小可调。
20.发出的异频信号频率可调、功率信号可调。
21.通过绝缘杆操作,内部要有熔断器保护装置。
22.装置内置超低频复合信号源、功率信号源、高压信号源多种电源模块,装置实现多种工作方式。
23.发射机体积小,重量轻;传感器为体积重量zui小化设计,方便沿线挂接;接收机为手持式设计。
24.接收机采用大屏幕液晶显示器,显示传感器状态、电流波形和电流值。
技术指标
1、测试信号发生
适用范围:6-35kV架空线路单相接地故障线路
定位精度:0.2米。
发射机输出特性:
输出频率1Hz
开路电压:        基波有效值0~2800V
电流测试范围:100mA
接地故障测量范围:接地电阻≤100kΩ
脉动直流:0~8kV,相当于10kV线路的相电压峰值
检测线路长度:≥120km
短路电流:        基波有效值0~30mA
信号输出范围:0~100mA
信号输出精度:±1mA
传感器与接收机的无线通讯距离:不小于30m
发射机输出功率:zui高功率900W
发射机电源:AC 220V市电,可接发电机(输出功率≥1500W)
重量:15kg      体积:455×335×310mm
2、信号发射传感器
检测测试信号发生装置发出的异频信号。
自动对时。
自动显示与钳表的通迅状态。
自动显示装置电压。
自动低电压报警。
检测线路负荷电流大小。
采用钳形CT测量异频信号和负荷电流大小。
可以用于测量绝缘线路。
可以实时显示电流钳电池状态和电池电压。
测试精度:±1%±3dgt(23℃±5℃,80%RH以下)
检测范围:0.1mA~100.0mA
传输方式:无线RF方式
传输频率:433MHz
传输距离:≥30m
钳口直径:≥40mm
工作环境温度:-30℃~70℃
电源:3节7号碱性干电池。
重量:0.45kg      体积:180×100×35mm
2、信号接收器
接收并显示从手持数据检测装置传来的数据。
可以锁定并保持数据。
自动对时,自动显示与钳表的通迅状态。
自动显示装置电压,自动低电压报警。
以数字方式显示检测到异频信号大小。
可以存储手持信号检测装置传送来的数据。
显示模式:大屏幕液晶显示器,背光功能。
可存储历史数据:≥500次。
可以设定多种工作方式。
可以读取主机和接收机的数据。
工作环境温度:-30℃~70℃。
电源:5节5号碱性干电池。
重量:0.45kg      体积:205 ×100×35mm
四、工作原理
当线路发生接地故障时,在停电状态下,通过测试信号发生装置向故障线路上注入一个具有一定功率的异频复合信号,通过手持信号检测装置沿故障线路进行巡检,当检测到线路上异频复合信号突变的地方即为单相接地故障点。
在故障线路停运后,首先由发射机向线路施加电压使故障重现。电流由发射机发出,流经故障线路,在接地点入地并通过大地返回发射机。
发射机输出为脉动直流信号,频率为超低频1Hz,频率越低则受系统分布电容的影响越小。理论上讲纯直流信号抗分布电容影响的能力zui强,但使用纯直流信号很难避免地磁影响,经过理论计算和实际验证,1Hz信号已能满足绝大多数现场测试需求。
发射机的输出限制电压为8kV,相当于10kV线路的相电压峰值。若电压过高则超过线路耐压等级,可能损坏线路(尤其是接入的分支电缆)的主绝缘;过低则可能无法使故障复现。此限压值可根据用户特殊要求进行工厂整定。
在线路沿线,将传感器通过绝缘杆挂接在线路上检测电流。传感器采用高灵敏度传感器,其磁路无需闭合,在很大程度上方便了挂、取操作。传感器检测线路上的电流,自动进行调零操作,将模拟信号转成数字信号后通过无线方式向外传送。
在地面上的接收机接收传感器发送的无线信号,在液晶屏上直观显示测量结果。在故障点前,电流持续存在,故障点后,电流消失。可先进行粗略分段,再精确定点,从而快速确定故障位置。