一、产品概述 KD600B 介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量。仪器采用中文菜单操作,微机自动完成全过程的测量。 KD600B 介质损耗测试仪用于现场抗干扰介损测量,或试验室精密介损测量。仪器为一体化结构,内置介损电桥、变频电源、试验变压器和标准电容器等。采用变频抗干扰和傅立叶变换数字滤波技术,全自动智能化测量,强干扰下测量数据非常稳定。测量结果由大屏幕液晶显示,自带微型打印机可打印输出。 KD600B 介质损耗测试仪适用于车间、试验室、科研单位测量高压电器设备的tgδ及电容量;对绝缘油的损耗测试、更具有方便、简单、准确等优点。 KD600B 介质损耗测试仪可用正、反接线方法测量不接地或直接地的高压电器设备,同时可以测量电容式电压互感器的tgδ及主电容C1、C2电容量。 KD600B 介质损耗测试仪内部装备了高压升压变压器,并采取了过零合闸、防雷击等安全保护措施。试验过程中输出0.5KV~10kV不同等级的高压,操作简单、安全。 二、性能特点 1.具备CVT的自激法测试,一次接线,同时测量C1、C2的电容和tgδ。 2.最大输出电压为10kV,最大输出电流为200mA,高电压介损试验输入电流增大为5A。 3.具有反接线低压屏蔽功能,在CVT母线接地情况下,对C11可进行不拆线10kV反接线介损测量。 4.具有正/反接线,内/外标准电容,内/外高压多种工作模式,可做各种常规介损试验,不需外接任何辅助设备。 5.具有外施电压和外加CN的测量功能。 6.仪器测量准确度高,可满足油介损测量要求,因此只需配备标准油杯,和专用测试线即可实现油介损测量。 7.采用变频技术来消除现场50Hz工频干扰,即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据。 8.接地保护功能,当仪器不接地线或接地不良时,仪器不进入正常程序,不输出高压。 9.具有过流、过压和接地保护等多级保护,安全可靠在试品短路或击穿时仪器不受损坏。 10.可自动分辨电容、电感、电阻型试品。 11.自动识别50Hz / 60Hz系统工作电源。 12.可提供110V/220V自动识别的双电源输入,方便援外项目使用。 13.自动识别外接高压电源频率40Hz~70Hz,允许用工频电源或串连谐振电源做大容量高电压介损试验。 14.具有变频CVT自激法测量接口,可以设置高压电压/电流、低压电压/电流4个保护限制,确保人身、设备安全。 15.CVT自激磁测量时,C1/C2可一次接线同时测出,自动补偿母线接地和标准电容器的分压影响,无须换线和外接任何配件。 16.具有CVT变比测量功能。可测量CVT变比、极性和相位误差。 17.接线接触不良,仪器有提示功能,方便用户对测量结果进行判断和排查接线错误。 18.自带热敏打印机可打印输出,方便用户出测试报告。。 19.带日历时钟,可存储100组测量数据。 20.内附标准电容和高压电源,便于现场测试,减少现场接线。 21.仪器采用大屏幕LCD液晶显示器,测试过程通过中文图文菜单提示操作。 三、主要技术指标 1.准确度:Cx:±(读数×1%+1pF) Tgδ:±(读数×1%+0.00040) 2.抗干扰指标:变频抗干扰,在200%干扰下仍能达到上述准确度 3.电容量范围:内施高压:3pF~60000pF/10kV 60pF~1μF/0.5kV 外施高压:3pF~1.5μF/10kV 60pF~30μF/0.5kV 4.分辨率:最高0.001pF,4位有效数字 5.CVT变比测量:35~500kV等级CVT装置的变比 变比测量范围:10~99999 变比测量精度:±读数x1% 相位测量范围:0~359.999° 相位测量精度:±0.002° 6.CVT自激法:低压输出:输出电压3~50V 输出电流3~30A 7.tgδ范围:不限,电容、电感、电阻三种试品自动识别 分辨率:0.001% 8.试验电流范围:10μA~5A 9.内施高压:设定电压范围:0.5~10kV 最大输出电流:200mA 升降压方式:连续平滑调节 电压精度:±(1.5%×读数+10V) 电压分辨率:1V 10.外施高压:正接线时最大试验电流1A 工频或变频40~70Hz 反接线时最大试验电流:1A/10kV 工频或变频40~70Hz 11.试验频率:45Hz、50Hz、55Hz、60Hz、65Hz 单频 45/55Hz、55/65Hz、47.5/52.5Hz 自动双变频 频率精度:±0.01Hz 12.测量时间:约40s,与测量方式有关 13.输入电源:180V~270VAC,50Hz/60Hz±1%,市电或发电机供电 14.环境湿度:-10℃~50℃ 15.相对湿度:<90%
公司官网:www.whkdzd.com 联系电话/微信:15802754669
|