一、产品概述 KD-500A智能电容电感测试仪是满足电力系统无功平衡的重要设备。近年来无功问题得到了电业部门的普遍重视,无功补偿成套装置已大量投入配电网运行。电能供给要求系统有功与无功实时平衡。因此,无功补偿装置应满足自动跟踪、实时补偿的要求,这就不可避免地要频繁投、切无功补偿电容器组。电容器组的投、切操作,就会产生过电流与过电压冲击,引起电容器损坏。为保证设备的可靠性,早期发现电容器缺陷,避免故障扩大,需要定期进行检测。而在现场电容器都是成组并联的,传统方法是将电容汇流排拆除,然后用老式电容表进行测量,由于电容器组是由几十至上百个小电容器组成,要拆线测量电容量的工作量很大,而且经常拆线会使得螺丝滑牙或没有上紧而留下安全隐患,也容易造成电容的二次损坏。因此,非常期望有一种测试仪器不用拆线就能测量各个小电容器的电容量,减轻检修人员的负担,提高检修工作的效率,提高配电网运行的安全性。 KD-500A智能电容电感测试仪要是对无功补偿装置的高压并联电容组,以及电抗器的测量,其测量依据,符合SJ-255-10300电容测量仪国家标准。针对变电站现场高压并联电容器组测量时存在的问题而专门研制。 二、产品特点 1.本仪器采用了先进的测量原理与四端测量技术,可以精确测量、测试重复性能好; 2.大屏幕液晶显示屏(320X240点阵),汉字菜单提示操作; 3.液晶屏幕自带触屏按键,使操作直观、简单; 4.电流自动分段补偿,使全量程电流线性化,提高了仪器测量精度; 5.环境温度监测,便于电容器在不同温度下对容值的影响; 6.新一代USB通信功能简化与PC机连接,方便于测量数据传输和管理; 7.采用微电脑控制,全中文操作界面,测量过程自动完成,量程自动切换,结果直读,并可打印输出; 8.电流自动分段补偿,使全量程电流线性化,提高了仪器测量精度; 9.钳形电流测试夹,加上独特的软、硬件设计,测试夹正、反向均能保证仪器测量精度,且重复性好; 10.环境温度监测,便于电容器在不同温度下对容值的影响; 11.工作电源具有过压、过流保护功能,误接380V电源不会损坏仪器; 12.抗干扰能力强,测量稳定,能在各种复杂现场进行测量。 三、技术参数 1.测量范围、分辨率及误差值 2.电容测量档位:0.020μF-0.200μF 误差值:±0.5% 0.200μF-2.000μF 误差值:±0.5% 2.000μF-20.00μF 误差值:±0.5% 20.00μF-200.0μF 误差值:±0.5% 200.0μF-2000.μF 误差值:±0.5% 3.电感器无功功率:0-20.00Mvar 误差值:±1% 4.电感器有功功率:0-20.00kW 误差值:±1% 5.电感器损耗因数:0-20.00% 误差值:±1% 6.电感器电阻分量:0-10.00MΩ 误差值:±1% 7.电感测档位:0.10mH-0.200H 误差值:±0.5% 2.000H-20.00H 误差值:±0.5% 20.00H-200.0H 误差值:±0.5% 200.0H-2000.H 误差值:±0.5% 8.钳形传感器电流测量档位(AC):0.000mA-50.00A 9.钳形传感器测量误差值:± 0.2% 10.工作电源:220V±10%工频 11.额定频率:50Hz 12.额定输出:22V/25A/500VA 13.仪器体积:420×170×340mm