一、产品概述 KDYDJ 交直流工频耐压试验装置是鉴定电力设备绝缘强度的最严格、最有效和最直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断电力设备能否继续参加运行具有决定性作用,是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要选择。 KDYDJ 交直流工频耐压试验装置是根据国家最新电力行业标准而设计的、性能先进的耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。 二、产品特点 1、具有高压电压、低压电流、零位指示、电源指示、工作指示、计时指示; 2、具有过流保护、零位启动保护、声光语言报警提醒 3、采用新型时间继电器,计时范围更广(1S~99H) 4、采用新型电流继电器,更精确、更可靠,确保人身及设备安全。 5、采用硬、软件抗干扰技术相结合,性能稳定,抗干扰性强 6、试验变压器高压线圈为圆筒多层塔式,优质聚酯漆包线及高耐压值绝缘材料绕制而成。 7、具有重量轻、体积小、移动方便、性能优越等特点。 8、试验变压器(5kVA以上)装有可移动的铁轮。 9、不受恶劣气候环境影响,现场搬运勿须静止即可做试验; 10、可用于电气一次设备规定电压下的交流和直流耐压试验,考核被试品的绝缘强度,发现被试品的绝缘缺陷。 11、试验变压器配以同等电压等级和同等容量的电容、硅堆及高压直流微安表,可组装成直流高压试验装置,可以测量高压直流泄漏电流。 三、技术参数 1、操作台 ●额定容量:1.5~100kVA ●额定输出电流:7.5~232.5A ●额定输出电压:0~430V ●输入电源:三相AC 380V±10%(单相AC 220V±10%);50Hz±5 Hz ●输入电流:7.5~250A ●计时长度:0~9999S(特殊模式可用于长时间工作) ●电压精度:≤1.0%±1个字(F.S) ●电流精度:≤1.0%±1个字(F.S) 说明:如有特殊参数要求,可按用户的技术参数进行设计制作。 2、绝缘油浸试验变压器 ●额定容量:1.5~100kVA ●低压侧电压:400V ●低压侧电流:7.5~250A ●高压侧交流输出电压:0~300kV ●高压侧交流输出电流:0~3000mA ● 高压侧直流输出电压:510KV ● 高压侧直流输出电流:2140.3mA ●测量变比:1000:1 ●阻抗电压:4~9% ●输出电压波形:正弦波 ●变比误差:<±1% ●波形畸变率:≯3% ●允许连续满负荷工作时间:≮1~2小时(温升50℃) ●空载损耗:0.2%~0.4.0% ●电压测量精度:1.0%FS±3字 ●电流测量精度:1.0%FS±3字 ●变压器绝缘油号:25号绝缘油 ●交直流两用型试变的参数同上表,直流参数中的额定直流电压为交流的1.4倍,额定直流电流为交流电流的0.7倍。