一、产品概述 KDHVA-60电缆超低频耐压介损测试仪是用于测试中低压电缆的真正紧凑便携的超低频测试系统。该仪器可应用于10kv以下电缆的耐压,35kv以下介质损耗、局部放电等项目的测试。该仪器自身集成介质损耗诊断系统,具有电缆交流耐压测试、直流耐压测试、绝缘电阻测试、烧穿试验、介质损耗测试等多种测试功能。集耐压和介质损耗测试为一体的,峰值电压可达到45kv的电缆测试仪。 根据IEEEP400.2/D9-2010规定,对于额定电压U0/U为18/30kV及以下电缆,可以用有效值为3U0的0.1Hz(超低频)电压施加15min来进行交流耐压试验,同时超低频设备具有体积小、能耗低、便携等特点。 二、产品特点 满足标准:KDHVA-60满足IEEEP400.2/D9-2010可以完全按照国家标准对10kv电缆进行耐压测试; 一机多用:该仪器自身集成符合IEEEP400.2/D9-2010的耐压测试和介质损耗因数诊断模块。可进行电缆交直流耐压测试、外护套测试及故障定位等多种测试; 电压可升级:可根据用户需要提升峰值电压至45kV,能够满足更高电压电缆的测试要求 强大的输出:输出电压峰值可达45kV,有效值可达38kV。与同品类仪器相比,电容最大10μF,可测试更长距离电缆。输出电流最大可达60mA,及大地减少电缆充电的等待时间; 无限制运行时间:高压发电机的运行时间不受热限制,可连续运行 可视化软件:所有的测试结果可以通过USB或蓝牙进行下载、编辑并生成报告。软件具有图形分析功能,可以更加直观地读取测试结果并与之前测试结果生成对比; 安全系统:仪器具有两个独立的接地装置(电子和机械放电),即使仪器运行时电源被意外切断,也能使仪器放电,保证操作人员的安全; 返回电压保护:防止测试过程中电缆突然上电对人员造成伤害。当仪器检测到外部电压大于100V时,自动切断电源并有红色指示灯指示,保证操作人员安全; 运输方便:在尺寸重量(36 kg)方面都具有突出特点,具有防水等级为IP67的非常坚固的水密外壳,减少了额外的运输箱,便于现场测试及运输; 抗干扰能力强:具有高清的彩色显示屏(4,3寸),可以轻松读取测试结果,在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。 系统可升级:可根据用户需要提升峰值电压至60kV,可添加局部放电测试模块,同时进行电缆耐压、局部放电、介质损耗因数测试; 三、技术指标 | | | | 0.01~0.1 Hz (默认0.1Hz)-自动调整频率 | | | | | | | | | | | | 输出频率:0.1 Hz、0.05 Hz、0.02 Hz、开机默认0.1 Hz | 1.0 μF @ 0.1 Hz , 45 kVrms (3 km电缆) | 2.0 μF @ 0.05 Hz, 45 kVrms(6 km电缆) | 5.0 μF @ 0.02 Hz , 45 kVrms ( 12 km电缆 ) | | 烧穿/故障状态或故障跳闸方式,绝缘/护套测试,全程独立负载的交流(极低频)输出,直流(正或负极) | | | | | | | | | | | | | | Tanδ测量精度:± 0.3 x E-3 (负载>15 nF);±0.5 x E-3 (负载<15 nF) | | | 脉冲/周期: 1:3 / 4 s, 1:5 / 4 s, 1:5 / 6 s, 1:9 / 6 s | 输出模式:AC (VLF) 对称和在整个范围内不受负载影响,
DC (正极或者负极), 烧穿/故障测试;绝缘护套检测 50Hz/12kV回授保护/双放电设备(内部) | | 输入:AC100~240V;电源频率:50Hz±10% |
公司官网:www.whkdzd.com 联系电话/微信:15802754669
|